我刚接手的这个工地,八层,设计院的图纸,冷冻水泵扬程达40m,根据我的施工经验,我认为有28m扬程已经足够,水泵扬程已严重超标,对整个系统会造成什么影响?如何补救?(水泵已购)

全部回复(325)

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    烧泵,
    2019-06-21 10:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • yitaochen314
    yitaochen314 板凳
    不过也未必,看系统了,如果有些系统,要求有净化要求,有些阀门的阻力还是很大的哈
    2009-08-07 19:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • northyang
    northyang 地板
    一般的系统,循环泵很少有超过30米的,有可能会烧电机啊。
    2009-08-06 10:20:06

    回复 举报
    赞同0
  • northyang
    northyang 4楼
    顶一下:time: :lol
    2009-08-06 10:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • hxhwam
    hxhwam 5楼
    水泵的扬程跟流量没有太大的关系,跟你系统设计的管阻有关。你首先得分析你系统的水管的管阻有多大,还有设备的压力降以及管路中设置的阀等造成的管路压降。