土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 矩形水池的钢筋锚固问题?

矩形水池的钢筋锚固问题?

发布于:2010-06-10 07:50:10 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 16 16018 [复制转发]
在矩形水池计算的时候壁板加密区的钢筋锚固要多长!我参考了下国家建筑标准设计的矩形钢筋混凝土水池的长度大概在跨度的2.4分之一,但是还是不准,谁能帮我解决这个问题啊??谢谢了!

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • 摆渡
    摆渡 沙发
    我们一般都是如此取值,一般,固结1/4,铰接1/3,自由1/2,
    2011-05-04 11:09:04

    回复 举报
    赞同0
  • zwfang
    zwfang 板凳
    1/2.4作为加密部分钢筋的断点足够了,他与连续梁是类似的。1/4断一半
    2010-09-03 16:29:03

    回复 举报
    赞同0
  • yangdzh29
    yangdzh29 地板
    < <水池设计出规程> >
    7.1.11 现浇钢筋混凝土水池池壁拐角处的钢筋,应有足够长度锚入相邻池壁或顶内,锚固长度lm应自池壁的内侧算起,其最小锚固长度应按< <混凝土结构设计规范> >GB50010的规定采用
    2010-08-31 17:20:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhxb21
    zhxb21 4楼
    关于这个问题,最根本的是搞清楚水池的计算原理,可以参照下老版的混凝土计算手册,里面说的很详细。
    2010-08-31 15:58:31

    回复 举报
    赞同0
  • xuhua850720
    学习了,我也对这个问题很困惑,之前做了一个清水池,我都是按1/3锚固的
    2010-08-28 21:44:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.18 万条内容 · 90 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(原创)污水处理池结构施工图全套+结构计算书

医院污水处理结构图(cad的dwf格式)+计算书(转成PDF了)矩形多格水池[ 本帖最后由 buaaxjl 于 2010-6-17 17:41 编辑 ]