土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 紧急求助:有关吊顶空调风柜的安装

紧急求助:有关吊顶空调风柜的安装

发布于:2005-09-15 15:55:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
有个施工问题请教各位,现要安装一吊顶空调风柜,尺寸2060*1595*722,重量362Kg,安装高度为3米。安装现场为一矩形车间,横向跨度9.5米,纵向跨度25米,由于楼板太高,无法从楼板往下拉丝杆吊装,也不能从地面往上做支撑架(甲方不允许)。现在只能用1条10米工字钢横跨车间,再在靠近纵向墙的一端再接二段2.5米工字钢与横跨的工字钢焊接起来,三条工字钢形成一个支撑平面,再讲吊柜固定在支撑平面上。 现在请教各位,如此安装方法是否可行?需要用多大的工字钢才能满足要求呢? 谢谢

1126770903797.jpg

  • miavia
    miavia 沙发
    谢谢,已经安装好了,跟你的说法一样,呵呵
    2005-09-17 10:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    估计10#工字钢基本就够了,墙内槽钢能否有固定及支撑?也可从墙上做一斜拉,在空调柜顶斜拉更保险。
    2005-09-16 15:38:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 251 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈谈型钢刷漆用量?

各位做预算的,对于型钢结构除锈后,油漆用量按定额应是多少?对于此类预算能否有个统计。象油漆、焊条、螺栓等。

回帖成功

经验值 +10