改变冷冻水出水温度,冷却水量会改变吗?
改变冷冻水出水温度,冷却水量会改变吗?
按标准出水温度7℃选一台水冷冷冻机,当改变出水温度到15℃时,冷却水量是否会改变?
发布于
2005-09-15 00:50:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(29 )
jiahua-j
实践中提高出水温度的技术措施是什么?不变水流量吗?还是变制冷剂流量?在前者水温是随水量变化而变化的,而不是相反;在后者减少制冷机或制冷剂流量,水泵仍然按原有系统工作,流量不变。明确这一点,讨论可以少很多歧义。
2006-07-09 22:48:09
来自 PC
评论
举报
weilv217
大家考虑的角度不同吧。
当冷冻水出水温度提高了,主机的COP值提高,同样的耗电产生了更多的冷量。这又两条走了,如果冷量本来就足够的话,产生更多的冷量没有意义了,这样就不能完全带出去,这样的话就实际的值就有可能低于你的设定值。冷却水量就和你原来要求一样。还有就是产生的冷量都要带走的。同样产生的热量也比原来更多了,冷却水的需求也更多了。
提高冷冻水的出口温度有利于主机的节能
2006-07-07 09:07:07
来自 PC
评论
举报
weilv217
我想大家应该理解两个人有偏差吧。
如果是现成的主机你把主机的冷冻水出水温度提高,对于冷却水系统根本没有关系吧,是两个系统,冷却水泵没有变,阻力没有变,水量不会变。
当然了如果是要配水泵,冷却水量是应该比原来7度出水的要配大点了,需求的流量要大点了
2006-07-07 08:56:07
来自 PC
评论
举报
david_rong
一台冷机生产出来后,标准工况下,其100%满负荷时的制冷量是确定的。至于冷机需要提供多少制冷量完全是由末端来决定,如末端需求冷量不变时,冷机并不会因为改变了蒸发温度或冷凝温度而多提供制冷量(但可能限制冷机制冷量而使冷机的出水温度达不到7’C)。改变蒸发温度或冷凝温度是使冷机的COP值改变。
26楼的观点是从书本出发,因果颠倒。
2006-07-05 22:40:05
来自 PC
评论
举报
gjrno1
会改变???定流量的冷却水系统,肯定不会
如果是变流量,其变的流量的大小应该尤电动阀控制,而依据是冷凝温度,温度高则流量大,低则小.但冷凝温度和出水温度设置几度是无关的,所以是不会变的
另外说一句,四楼有个说法是不对的.出水温度提高制冷量肯定大,这个可以根据logp-h图来说,出水温度高,相应蒸发温度高,蒸发压力和蒸发温度对应,当冷凝压力不变,蒸发压力上升制冷量变大,压缩功减小.谁如不同意,自己可做一次logp-h图看一下
另外想请叫一下标准冷冻出水温度7℃在哪可以找到
2006-07-04 19:43:04
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(29条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
pukl
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
164
粉丝
1
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.31 万条内容 · 562 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(29 )
大家考虑的角度不同吧。
