土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压电动机熔断器的选择与维护

低压电动机熔断器的选择与维护

发布于:2005-09-14 19:00:14 来自:电气工程/成套电气设备 3 3929 [复制转发]
实践证明,熔断器对于低压电动机的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置。但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利,同样达不到预期的保护效果。现对低压电动机的熔断器保护在选型和使用方面提出下列注意事项,以供参考。
  
  1选型问题
  
  (1)如果预期短路电流不是太大(如小于4kA),从经济性角度出发,可优先选用RM10、RL6、RL7系列的熔断器。一方面,用户可以方便地自行拆装熔体。另一方面,它们既可作短路保护又可作过载保护。
  
  (2)如果预期短路电流较大,应选用分断能力较高的熔断器,如RT12、RT14、RT15系列的熔断器。
  
  (3)保护电动机的熔断器,一般不要求有较大容量和限流作用,而是希望熔化系数适当小些。所以,宜选用锌质熔体和铅锡合金熔体。
  
  (4)RM1、RM2和RC1系列熔断器已经淘汰。所以一般不允许使用瓷插式RC1A系列熔断器作电动机保护。如受条件限制非用它不可,也只能勉强用额定电流为15A及以下的熔丝,作为75kW以下的电动机的过载保护。
  
  2参数选择
  
  (1)熔断器额定电压应符合电动机的运行电压。熔断器的工作电压与其熔管长度及绝缘强度有关。不能把熔断器用在高于其额定电压的回路中去,也不能把大熔片装到小溶断管中去。
  
  (2)熔断器的额定电流应大于电动机回路长期通过的最大工作电流。其壳体的载流部分和接触部分不会因通过工作电流而损坏。熔断器的额定电流不得小于熔件的额定电流。
  
  (3)熔断器的极限断路电流应大于流过的最大短路电流。用以保证切断故障电流时,不致烧毁熔断器。
  
  (4)熔件的额定电流应按下列三个条件选择:
  
  ①按正常工作条件选择:
  
  电动机起动电流可达(4~8)IeD,起动持续时间约为5~10s。在此条件下,熔断器既不应老化,也不能熔断。
  
  具体的熔断器特性应按生产厂家供给的曲线,由试验得知,熔断器的额定电流约为最大通过电流的一半时,可满足上述要求。
  
  熔件的额定电流可按下式选择
  
  Ie·rj≥Iq/K
  
  式中Iq-电动机起动电流,一般为(4~8)IeD即为电动机额定电流的4~8倍。
  
  K-比例系数。一般为1.5~2.5。对不经常起动的电动机,取2.5,对频繁起动的电动机应取1.5。绕线式
  
  电动机起动电流较小,所取系数可降低为1.25。
  
  ②应按与控制电器在时间上相互配合选择:
  
  当熔断器与电磁接触器配合使用时,应保证熔断器先切断短路或过载电流,接触器在其后空载断开。已知接触器动作时间为0.04~0.06s。为此,要求熔断器的熔断时间为0.02~0.03s,其可靠系数可达 
  
  Kk=(0.04-0.06s/0.02-0.03)=2
  
  根据熔丝熔断试验,当短路电流达(20~25)Ie·rj时,其熔断时间能满足0.02~0.03s。故按下式选取熔体电流。
  
  Ie·rj≥Idmax/20~25
  
  式中Idmax--通过熔断器的最大短路电流
  
  ③按保证上下级保护之间的选择性要求:
  
  要保证选择性。必须使下级保护的动作时间小于上级保护,上级保护的动作值大于下级保护。应根据其保护特性曲线上的数据及其实际误差来选择熔体电流。若熔断时间的匹配裕度以10%来考虑,即+5%~-5%,则必须满足下列条件
  
  t1≥1.05+.ζ%/0.95-ζ%×t2 
  
  式中ζ%--熔断器熔断时间误差,由产品说明书查得,若无法查得,一般按50%考虑
  
  t1--对应于故障电流值,从特性曲线上查得的上一级熔体的熔断时间,s
  
  t2--对应于故障电流值,从特性曲线上查得的下一级即电动机保护的熔体的熔断时间,s
  
  一般情况下,按t1≥3t2考虑。
  
  如果无法查得保护特性曲线,也可按下式选取
  
  Ie·rj1≥KphIe·rj2
  
  式中IIe·rj1、Ie·rj2--分别为上级、下级(即电动机保护)熔体的额定电流
  
  Kph--配合系数,一般取1.8~2.5。熔断器有填料时,取用较小系数,无填料时,取用较大系数一般情况下,同型号同熔体材料的相邻熔断器,上级的熔件额定电流比下级大2~3个等级。
  
  3使用维护
  
  (1)安装前,应检查熔断器的额定电压、额定电流及极限分断能力是否与要求的一致。
  
  (2)安装时,应保证熔体和触刀及触刀和刀座接触良好,以免熔体温度过高而误动作。同时还要注意不使熔体受到机械损伤。
  
  (3)安装时,应注意熔断器周围介质的温度与电动机周围介质的温度尽可能一致,以免保护特性产生误差。
  
  (4)安装必须可靠,以免有一相接触不良,出现相当于一相断路的情

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • shiweiwei5188
    shiweiwei5188 沙发
    认真拜读过,好贴,谢谢!
    2007-09-05 11:59:05

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳

    事实上,溶断器容易造成电机却相运行。
    2007-08-18 12:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • spring_yin@co163
    确实是不错的好贴。怎么没人识货呢?!
    2007-08-17 11:18:17

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.87 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅议新一代CJ32交流接触器

常州志宏电器有限公司系常州电器开关总厂与香港合资的中外合资企业,它具有一流的科技人员和先进的生产测试设备,工厂近年来研制开发的CJ32CJR系列交流接触器与常规使用的交流接触器与众不同,具有设计独特、结构新颖、技术先进、维护方便的特点,达到国际八十年代先进水平。产品符合国家JB2455-85《低压接触器》标准并且符合国际电工IEC158、IEC337、德国VDE0660、英国BS5424等多国标准,是国家重点推广应用产品,也是更新换代的理想产品,工厂以质量可靠、服务热忱、信誉广泛作为我们永恒的宗旨。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10