土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 搜集应急照明的规范、标准、(地方)条例、办法

搜集应急照明的规范、标准、(地方)条例、办法

发布于:2005-09-14 09:44:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
应急照明的规范、标准、(地方)条例、办法,太多了,并且有的要求严,有的要求宽松。大家能否把设计应急照明所依据的规范、标准、(地方)条例、办法,搜集到一块,以便今后的应急照明设计。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zz_zz
    zz_zz 沙发

    就是要发现问题,避免问题.只看一个规范是不行的,按照严格的来.
    2005-09-15 13:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • zz_zz
    zz_zz 板凳
    高层民用建筑设计防火规范

    GB 50045-95
    6.1.13.8 避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.001x。
    9.1 消防电源及其配电

    9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

    9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

    一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。

    9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

    9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:

    9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。

    9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。

    9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。

    9.2 火灾应急照明和疏散指示标志

    9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:

    9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。

    9.2.1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。

    9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。

    9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。

    9.2.2 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于05lx。

    消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。

    9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。

    9.2.4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。

    9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。

    9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。

    9.3 灯 具

    9.3.1 开关、插座和照明器靠近可燃物时,应采取隔热、散热等保护措施。

    卤钨灯和超过100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采取保护措施。

    9.3.2 白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、镇流器等不应直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。

    可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明灯具。

    2005-09-14 10:02:14