土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器的选择

漏电断路器的选择

发布于:2005-09-13 08:34:13 来自:电气工程/断路器 14 3537 [复制转发]
施工现场临时用电采用漏电断路器,请教各位漏电断路器的参数(漏电动作电流、漏电动作时间、漏电不动作电流)如何选择?

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • zhyzhzhh
    zhyzhzhh 沙发
    两位都没有解决一个问题:这样选择不符合<<施工现场临时用电安全技术规范>>中现场所有漏电保护器的漏电动作电流和漏电动作时间的乘积肯定大于30MA.S的规定.我们做施工的不能违反这个规定呀!哪是不是这个规范有缺陷呢?再次请教!
    2005-09-14 10:36:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhyzhzhh
    zhyzhzhh 板凳
    两位说得有理,但是这不符合<<施工现场临时用电安全技术规范>>中现场所有漏电保护器的漏电动作电流和漏电动作时间的乘积肯定大于30MA.S的规定.我们做施工的是不能违反这个规定的.是不是这个规范有缺陷呢,请再赐教!
    2005-09-14 10:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • thm5678hz
    thm5678hz 地板


    没错,跟书上讲得一模一样。
    2005-09-13 19:20:13

    回复 举报
    赞同0
  • wuqiurui
    wuqiurui 4楼
    漏电保安器的分级保护一般分为两级。两级漏电保安器的电流和动作时间应协调配合。
    末端保护动作电流一般为30mA,动作时间为0.1s。中间一级漏电保安器的动作电流可选200-500mA,动作时间为0.2-0.5s。大型建筑物第一级的漏电保安器的动作电流为500-1000mA,动作时间wei0.5-1S。如果用于火灾线路保护,额定动作电流不超过500mA。
    一级保护的动作电流为50-100mA。
    选择漏电保安器的额定动作电流值时,应考虑到被保护线路和设备之间可能发生正常泄露电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流。
    选用的漏电保安器的额定不动作电流值,应不小于电气线路和设备的正常泄露电流的最大值的2倍。
    2005-09-13 18:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhyzhzhh
    zhyzhzhh 5楼
    对不起,刚才应该是临时用电技术规范有现场所有漏电保护器的漏电动作电流和漏电动作时间的乘积不能大于30MA.S的规定。
    2005-09-13 16:58:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 220 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

万能框架式断路器的选用--中国智能建筑信息网

万能框架式断路器——配电用断路器的选用 2005-9-12 配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总开关和负载支路开关。在选用这一类断路器时,除考虑上述一般选用原则外,还需特别考虑把系统的故障限制在最小范围,防止故障时扩大停电区域,为些,需增加下列选用原则:    (1) 断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10