预制20M梁板,砼标号C50,设计配合比强度59KMPa,拌合站严格按照设计配合比进行搅拌,各种材料也都符合要求,但压出的试块强度却一直达不到要求,包括7天的,12天的,28天的~~请教问题出在哪里?

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • wlf8900923
    wlf8900923 沙发
    有可能是水泥不行,你使用的水泥做了试压么?水泥砂浆试块强度能达到要求么
    2008-11-14 22:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • hg6413
    hg6413 板凳
    如果原材料和配比都没有问题,那真的有可能是材料不相容性,或制作、养护环节出了问题。
    2007-11-28 12:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • chendi2004
    chendi2004 地板
    原因很多
    应该使用商混
    2007-07-07 15:24:07

    回复 举报
    赞同0
  • wht689689
    wht689689 4楼
    你在仔细做以下各种原材的试验,是不是碎石的级配,压碎值和石粉含量,针片状是否符合高标号砼的要求,外加剂与水泥的相容性,拌和所用的水,试模是不是平整,试块插捣是否密实,试模里的脱模剂是否多了点。
    2007-04-25 15:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • 123cyj
    123cyj 5楼


    坍落度的调整不应该影响水灰比,应该是通过加外加剂(主要是高效减水剂)和调整搅拌工艺来实现,因为水灰比是直接影响强度的,而坍落度主要影响和易性,方便施工,增强密实度.