求助:蓄冰空调的蓄冰罐容积如何计算??
求助:蓄冰空调的蓄冰罐容积如何计算??
本人因有一蓄冰空调系统在做设计,空调主机设计选用顿汉—布什300RT,室内要求温度为27度,主要是白天使用,晚上使用的时间比较少,请问各位大虾们怎么去计算蓄冰罐的容积啊????
发布于
2005-09-11 22:33:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(12 )
chhongl
谢谢楼上的兄弟啦,完全明白了,因为有一段时间没上了,所以就没看到
谢谢!!!!!
2005-11-22 11:42:22
来自 PC
评论
举报
quandunhai
那怎么样就是简单呢?没有好像什么东西不用动点脑,就可以乱做的。
2005-11-18 12:44:18
来自 PC
评论
举报
goodluck_lxf
有这么复杂吗????????????
2005-11-10 11:12:10
来自 PC
评论
举报
quandunhai
1.公式:
Q=W1+W2
PXK1=(Q+W3)/7.5h
W2=(M1+M2+M3+……Mn)-PXN
2.则根据以上公式推导如下:
Q=W1+W2=W1+(M1+M2+M3+……Mn)-PXN
PXK1=(Q+W3)/7.5h=(W1+(M1+M2+M3+……Mn)-PXN+W3)/7.5
所以:P=(W1+(M1+M2+M3+……Mn)+W3)/(7.5K1+N)
假设N为5则可求出P值和Q值
3.在求出Q值和P值之后,即可知道N值设定是否正确,后果不正确则重新设定N值,带入公式计算,带入公式计算,直到N值正确为止。
四、实际状况下的冰蓄冷计算
蓄冰设备在实际应用中,其在放冷后期放冷速率降低。此时,蓄冰设备的放冷能力已无法满足空调负荷的需求。由此产生以下两个问题。
首先,蓄冰设备后期放冷速率降低,会层致蓄冰设备不可能在白天16个小时的时间内将全部蓄冷量(潜热)放完。故,计算时应考虑该部分无法放出的蓄冷量。设可利用蓄冷量占总蓄冷量(潜热)的比率为K2。
根据蓄冰装置的放冷特性,各种蓄冰装置的K2值如下:
冰盘管 K2=0.95
冰筒 K2=0.90
冰球 K2=0.75
其次,在19∶00――23∶00的峰价段,需投入部份主机运行。设此时主机投入量占总制冷量的比率为K3。
K3值可根据K2值及蓄冰装置的放冷曲线求得,或由蓄冰装置供应商提供。
根据以上描述的冰蓄冷系统的运行状况,现计算如下:
1.公式:
K3XQ=W1+W2-4XK3XP
(注:公式中的“4”是19∶00――23∶00投入部份主机运行的时间为4小时)
PXK1=(K3XQ+W3)/7.5
W2=(M1+M2M3+……Mn)-PXN
2.则根据以上公式推导如下:
K3XQ=(W1+W2-4XK3XP)
=(W1+(M1+M2+M2+M3+……Mn)-PXN-4XK2XP)
PXK1=(K3XQ+W3)/7.5
=(W1+(M1+M2+M3+……Mn)-PXN-4XK2XP+W3)/7.5
所以:P=(W1+(M1+M2+M3+……Mn)+W3)/(7.5K1+N+4XK2)
2005-10-21 15:52:21
来自 PC
评论
举报
quandunhai
1.公式:
Q=W1+W2
点击查看全部回答(12条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
chhongl
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
28
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.4 万条内容 · 595 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
谢谢!!!!!
Q=W1+W2
