土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:蓄冰空调的蓄冰罐容积如何计算??
本人因有一蓄冰空调系统在做设计,空调主机设计选用顿汉—布什300RT,室内要求温度为27度,主要是白天使用,晚上使用的时间比较少,请问各位大虾们怎么去计算蓄冰罐的容积啊????

全部回答(12 )

  • chhongl
    谢谢楼上的兄弟啦,完全明白了,因为有一段时间没上了,所以就没看到
    谢谢!!!!!
    2005-11-22 11:42:22 来自 PC 评论 举报
  • quandunhai
    那怎么样就是简单呢?没有好像什么东西不用动点脑,就可以乱做的。
    2005-11-18 12:44:18 来自 PC 评论 举报
  • goodluck_lxf
    有这么复杂吗????????????
    2005-11-10 11:12:10 来自 PC 评论 举报
  • quandunhai
    1.公式:
    Q=W1+W2
    PXK1=(Q+W3)/7.5h
    W2=(M1+M2+M3+……Mn)-PXN

    2.则根据以上公式推导如下:
    Q=W1+W2=W1+(M1+M2+M3+……Mn)-PXN
    PXK1=(Q+W3)/7.5h=(W1+(M1+M2+M3+……Mn)-PXN+W3)/7.5
    所以:P=(W1+(M1+M2+M3+……Mn)+W3)/(7.5K1+N)
    假设N为5则可求出P值和Q值

    3.在求出Q值和P值之后,即可知道N值设定是否正确,后果不正确则重新设定N值,带入公式计算,带入公式计算,直到N值正确为止。

    四、实际状况下的冰蓄冷计算

    蓄冰设备在实际应用中,其在放冷后期放冷速率降低。此时,蓄冰设备的放冷能力已无法满足空调负荷的需求。由此产生以下两个问题。

    首先,蓄冰设备后期放冷速率降低,会层致蓄冰设备不可能在白天16个小时的时间内将全部蓄冷量(潜热)放完。故,计算时应考虑该部分无法放出的蓄冷量。设可利用蓄冷量占总蓄冷量(潜热)的比率为K2。

    根据蓄冰装置的放冷特性,各种蓄冰装置的K2值如下:
    冰盘管 K2=0.95
    冰筒 K2=0.90
    冰球 K2=0.75
    其次,在19∶00――23∶00的峰价段,需投入部份主机运行。设此时主机投入量占总制冷量的比率为K3。

    K3值可根据K2值及蓄冰装置的放冷曲线求得,或由蓄冰装置供应商提供。

    根据以上描述的冰蓄冷系统的运行状况,现计算如下:
    1.公式:
    K3XQ=W1+W2-4XK3XP
    (注:公式中的“4”是19∶00――23∶00投入部份主机运行的时间为4小时)
    PXK1=(K3XQ+W3)/7.5
    W2=(M1+M2M3+……Mn)-PXN
    2.则根据以上公式推导如下:
    K3XQ=(W1+W2-4XK3XP)
    =(W1+(M1+M2+M2+M3+……Mn)-PXN-4XK2XP)
    PXK1=(K3XQ+W3)/7.5
    =(W1+(M1+M2+M3+……Mn)-PXN-4XK2XP+W3)/7.5
    所以:P=(W1+(M1+M2+M3+……Mn)+W3)/(7.5K1+N+4XK2)
    2005-10-21 15:52:21 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(12条)
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.4 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10