土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV双回转角260米档距能用门杆吗?
现在有个线路工程,别人送来的杆塔平面图,要我把其它的设计出来,我发现上面双回线路,95的导线,有一段跨水库的档距260米,还带转角,它设计的用门杆,请问门杆可以吗?

全部回答(13 )

  • guoct-003
    只要你把几个主要的方法考虑到了,应该是可以用的!
    1、260米的档距要求的线间距离你要计算一下,规程只是给出了120档距的等效线间距离位1.2米,260米的档距只能根据35kV线路要求的线间距离计算一下线间距离要求多少!
    2、导线对地的安全距离是否达到规程的要求。跨越水库,应该考虑水库水面是否由船只通行,来确定安全距离。
    3、杆的结构是否满足要求,需要计算,然后确定拉线的大小及数量。
    4、根据现场地质,确定是否需要加底盘》
    5、一切以规程规范为准,设计人员一定不要违反规范。(虽然有时候这一点真的很难,但离开了规程规范我们就没有……)
    2007-06-19 13:34:19 来自 PC 评论 举报
  • xjy0789
    门杆可以用。转角角度会大吗?何不用铁塔。
    2007-06-18 23:01:18 来自 PC 评论 举报
  • xuan2281
    260米不算长,可采用35kV的横担,或自己校验风偏后,确定横档的长度即可,至于导线,即使最小钢径的钢芯铝绞线都满足。
    2007-06-14 18:04:14 来自 PC 评论 举报
  • raver_pan
    按经验可能很难,很难保证相间距离
    2007-06-14 14:21:14 来自 PC 评论 举报
  • baofeng96
    因地制宜就 行!铁塔在次工程里很保守!
    2007-06-13 22:51:13 来自 PC 评论 举报