土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 线路电杆出问题了。

线路电杆出问题了。

发布于:2005-09-09 10:50:09 来自:电气工程/输变电工程 6 1926 [复制转发]
110KV线路有一双排杆出现问题,现场目测横担有弯曲变形现象,电杆上部向同一方向弯曲,有一拉线紧张,受力特别大,双杆中部有长度5-10CM不等多处非贯穿性裂纹。问题是一直在运行,要不要换?是否马上换?冬季前换有不有问题?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • pxlhw
    pxlhw 沙发
    应该是转角耐张杆,出现的原因一般是在施工时由于拉线盘回填时没有夯实,出现上拔等原因造成。应根据实际运行情况进行处理。
    2007-07-26 16:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • yswz777888999
    yswz777888999 板凳
    10月份准备更换。受力有问题,重新进行设计。
    2005-09-17 15:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 地板
    看来楼上的这位兄台是专门的搞这一行吧??以后长来这里看看。。
    2005-09-14 19:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • zsj1226
    zsj1226 4楼
    杆段有如此大的裂缝是必须更换的,出现这种情况的应该是承力杆塔,两侧张力差较大造成的,另外,如果当地覆冰严重的话,冬季很可能会出现倒杆的情况
    2005-09-14 13:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 5楼
    有隐患就的根除。。别让他酿成大的事故。。。
    2005-09-10 16:38:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

10.99 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老同志的新问题

为什么大于8000KVA的变压器,35kv的中性点才引出来?是高压试验的需要吗?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10