《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》关于电力变压器的零序保护:
第4.0.10条 高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护。
第4.0.11条 0.4MVA及以上,线圈为星形-星形联结低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式,保护装置应带时限动作于跳闸。
一、利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用三相式。
二、接于低压侧中性线上的零序电流保护。
三、接于低压侧的三相电流保护。
1. 第4.0.10条与第4.0.11条是否矛盾?为什么?
2. 对第4.0.10条所说的情形为什么不宜装设专门的零序保护?此处所说的零序保护是指零序电流还是零序电压保护?
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
zzdlm_cn
沙发
低压无电源本人理解的意思是在一些复杂的高压网络中,变压器的一、二次侧都有电源,这个电源可能来自网络中不同的发电机或上级网络。而我们常见到的是单侧电源的降压变压器,比如10/0.4kV变压器。但如果在0.4kV侧还有柴油发电机组过来的电源则认为是双侧都有电源(事实上柴油发电机很少并到变压器的二次侧)。
2005-09-20 19:37:20
赞同0
-
zzdlm_cn
板凳
谢谢楼上!我的把继电保护规范好好研究一下。