帮看看CAD照明设计中导线根数是否正确
帮看看CAD照明设计中导线根数是否正确
帮看看CAD照明设计中导线根数是否正确,我觉得最后那一个灯不该是4根。请高手贴正确图片。谢谢啦
发布于
2010-06-03 17:18:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
anlix8520
学习了
2011-06-07 10:00:07
来自 PC
评论
举报
wenwen
第2张图应是3,4,4根线,PE线不用进开关的,第1张图虽正确,但实际工程中这样配管是有问题的,一根管内穿9根线,而且这样控制灯还是第一次见到,没必要,只需2个灯一个火线控制就行,晕死
2011-04-28 13:10:28
来自 PC
评论
举报
zkb38
我也觉得第一个图没啥问题,第二个应该是3,4,4
2011-04-28 01:53:28
来自 PC
评论
举报
lslove007
同意这种说法,右边的图标错了
2010-10-18 17:28:18
来自 PC
评论
举报
liuyukm
左图从上到下导线根数4、6、8应该是3,5,7。
右图从左到右导线根数4,5,4应该是2,3,4。