土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请问等管径焊接钢管可否直接焊接代替三通?
请问管径相同的焊接钢管DN300可否直接焊成T型代替三通?因为现场安装距离不够,无法安装下一个DN300的弯头和三通.
是在消防泵出水管道上

全部回答(8 )

  • hushuntong
    可以现场焊接。但要注意使用的角度和材料及焊接的方法,消防水压太高。
    2005-09-10 08:48:10 来自 PC 评论 举报
  • lrc
    lrc
    可以的
    2005-09-09 22:04:09 来自 PC 评论 举报
  • tianlu2436
    没做过这么大的,,但是市面是没有这样的三通卖的,不做怎么办?

    找个焊接技术好的师傅,相信可以达到要求!!
    2005-09-09 16:46:09 来自 PC 评论 举报
  • ryxz
    可以的,一般叫挖眼三通的
    2005-09-09 10:30:09 来自 PC 评论 举报
  • jachie
    在制作过程中,注意三通口要避开直缝部位。现场有经验管道工都知道如何做的。
    2005-09-09 09:40:09 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)