土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?

双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?

发布于:2010-06-02 16:36:02 来自:电气工程/断路器 47 16734 [复制转发]
PC级双电源转换开关已采用4极,双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?
最近做了2个工程,两个审图的提出审图意见,一个说要用4极,一个说要用3极。我个人认为应采用4极。但是审图的把我搞糊涂了。

全部回复(47)

只看楼主 我来说两句
  • blog_1408414684

    我也认为用四极

    2021-12-25 21:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • cof1601449863665

    学习了,学无止境,新人请多多指教

    2021-12-21 13:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhutouze
    zhutouze 地板
    根据引到双切开关的两个电源不是共用一个接地系统的话用4P,否则N线电流会经过两个回路回到电源点,这就是杂散电流,对电气对设备有干扰作用以及腐蚀地下金属设备的危害
    2019-05-21 00:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • lele1983
    lele1983 4楼

    学习了,感觉4P更好吧

    2019-04-30 08:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • 注册电气师
    4P 《民用建筑电气设计规范》7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
    1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
    2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
    3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
    4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
    5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
    2014-01-28 22:47:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(47条)