衬塑镀锌钢管发现的问题如何解决
衬塑镀锌钢管发现的问题如何解决
给水工程安装完成,在试水中发现冲洗阀出水量很小,经分析在安装给水管时,都采用切割机断管,但是遇到衬塑镀锌钢管时会出现内衬塑料融化,这样造成管径减小。(立管是DN50 支管是DN20 现水压力是3MPa) 如返工损失太大,请教各位高人指点一下如何解决。
发布于
2005-09-07 15:32:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(17 )
raul8738
深有同感,管径就会比设计管径小一型号,如DN20的管子就几乎只有DN15的口径了,特别是管配件处水阻力大,流量小。
2006-11-05 18:10:05
来自 PC
评论
举报
zhuangjh66
我正在施工的项目室内主管采用衬塑镀锌钢管,支管全部用PP-R管,室外主管用PE管,我认为这样比较合理。
2006-10-21 09:39:21
来自 PC
评论
举报
swqlily
同意6楼的观点
顺便说一句,衬塑管一般应该采用冷切法进行切断
2006-03-01 14:28:01
来自 PC
评论
举报
egg_3
是的,应该用DN25的
2006-03-01 08:12:01
来自 PC
评论
举报
cch_victor
衬塑镀锌钢管内实际使用管径变小,这是复合管材存在自身的缺点。
建议楼主把DN20的冲洗阀管径改为DN25应该就没有问题了。
2006-02-28 19:43:28
来自 PC
评论
举报