冷凝水系统要保温吗
冷凝水系统要保温吗
在我见过的好过项目中,有很多冷凝水系统没有保温,但也有保了温的,请问大侠一下,要保温吗
发布于
2005-09-07 10:14:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(374 )
victorhj
一般pvc不保 或离风机盘管1-2米处加保温 钢管必须要保温
2009-11-04 15:48:04
来自 PC
评论
举报
fangsong163
人们担心冷凝水没保温造成损坏吊顶。在工程完工后很少出现,一般不会出现。规范没有明确要求冷凝水一定要做保温
2009-11-04 11:32:04
来自 PC
评论
举报
hutao1983
强烈赞同,不信可以试试
2009-10-22 10:45:22
来自 PC
评论
举报
snail_yin
呵呵,大实话呀
2009-10-22 10:42:22
来自 PC
评论
举报
lwm1974
一定要保温,不滴水就不做保温的是外行做法,不要同人讲自己是做制冷的,连规范都不懂。