需不需要接地 由什么决定

全部回复(47)

只看楼主 我来说两句
  • 海中石
    海中石 沙发
    学习了.
    2010-08-02 03:18:02

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 板凳

    没说到点上啊 我说的是PT的一次中性点 有不接地的 有串消谐接地的 还有直接接地的
    2010-07-25 19:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • guoge222
    guoge222 地板
    VV接法:一次侧不能接地,接地相当于任一相对地短路。二次侧须接地,出于安全考虑,一次侧被击穿时,高压串到二次侧。
    YY接法:一次侧星点接地,二次侧接地。保护人员及提供测量电压。
    开路三角形: 二次侧接地,不接地不能测量到对地的绝缘监视
    2010-07-15 22:19:15

    回复 举报
    赞同0
  • fjg20040612
    学习学习
    2010-07-08 20:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • wsgdgs
    wsgdgs 5楼
    对变电站技术不是很了解
    2010-06-27 17:52:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(47条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.31 万条内容 · 157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pt二次中性点为什么会漂移?

一段母线下的两个pt 二次侧都为星型接法 而且二次的N都未接地 核相时发现 a对a b对b c对c都有电压差 二次的n接地后 一起正常请问二次为什么会发生中性点漂移