土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教净空高度超过6m的房间的排烟问题

请教净空高度超过6m的房间的排烟问题

发布于:2010-05-31 11:13:31 来自:暖通空调/通风排烟 12 26745 [复制转发]
《建筑设计防火规范》表9.4.5关于机械排烟系统的最小排烟量中规定:室内净高超过6m且不划分防烟分区的空间,单位排烟量按60m3/(h.m2).
《实用供热空调设计手册》第二版中关于地上建筑防火分区与防烟分区的划分原则中净空高度超过6m的房间不划分防烟分区,防烟分区的面积就等于防火分区的面积。
请问下室内净高超过6m的房间可不可以划分防烟分区,然后按一个排烟系统担负多个防烟分区的排烟来做?

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • wymdeai
    wymdeai 沙发
    zjg8237372 发表于 2010-6-2 15:47 规范的原话:“室内净高超过6m且不划分防烟分区的空间”明明有个“且”,是两个条件必须并联才能成立。规 …哪到底是做还是不做呢
    2014-12-17 16:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyong331
    xiaoyong331 板凳
    学习中,还没碰见过6M以上的建筑!
    2012-04-05 15:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • luohuan
    luohuan 地板
    "规范的原话:“室内净高超过6m且不划分防烟分区的空间”明明有个“且”,是两个条件必须并联才能成立。规范之所以超过6米可以不划分防烟分区,主要是层高过高时再设挡烟垂壁一则垂壁高度过长导致成本增大,二则空间上会不便于使用。一定要设垂壁划分防烟分区在道理上是完全没有问题的,只要垂壁下缘距离地面高度不大于5.5米即可,关于这一点本人已咨询公安部天津消防研究所得到肯定答复。"



    如果一个八九米高的厂房要划分防烟分区,也要把挡烟垂壁从顶板做到距地5.5米???不太切实际吧,两三米高的挡烟垂壁。。。

    按规范,这种八九米高的厂房划分防火分区也只要设不小于500mm高的挡烟垂壁就行了。


    [ 本帖最后由 luohuan 于 2012-3-29 14:58 编辑 ]
    2012-03-29 14:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • tanya814
    tanya814 4楼
    该工程地下一层为平战结合人防工程,平时为车库,战时为6级物资库。面积约2600m2。
    设计机械通风系统为平时机械送排风,战时清洁式机械送排风。平时与战时机械送排风共用一套系统,并且兼做平时的排烟及补风系统。请问这样的情况,如何选用排风机,按人防通风设备还是排烟设备?
    请高手指点一下,多谢!!
    2010-07-16 15:51:16

    回复 举报
    赞同0
  • 热动小白
    本帖最后由 热动小白 于 2015-8-17 21:17 编辑

    ..................
    2010-06-04 10:46:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)