全部回复(13)
只看楼主 我来说两句正因如此,对电容器定期(或发生熔丝开断后)检测具有很重要的意义。但即使电容器容量下降了一半,而上面提到靠看电容充放电现象(即用电阻档看指针摆动情况)还是可以观察到,如果因而认定电容器是合格而继续使用,那出现大问题的机会就会大增加。因此检测电容器质量一定要用电容表,实际上是用介损仪测介损是最有效的方法,但一般用户有个电容表就可以了。
回复 举报
“如果用在电力电容器上,很容易发生起火,烧其它设备,爆裂等严重后果.........说认真的!”
能把这句话解释一下吗??
你说测它是否好坏,怎么就起火呢、烧设备呢????
回复 举报
谢谢...
有电容就有fitman
黑黑...
回复 举报
一般用户只有在发生熔断器动作后才会去测量电容器(电容器已明显损坏的就不说了)。此时测量方式是很重要的。很多人由于没有电容表,只测电阻及看看有否充放电现象来判断电容器好坏是不科学的,当然,如果上述两个测试都过不了,那电容器当然是坏了。问题是对于自愈式电容器,大部已损坏或快要损坏时的产品都能通过上面的测试,这是由此类产品的特性所决定的。
低压电容器之所以叫自愈式,是因为其在发生小故障时会自行把故障点隔离,从而使电容器继续运行,这就是自愈功能,但随着自愈数量的增多,电容器的性能及安全性会下降,这时常会发生断熔丝的现象,但从外观及一般检测中并不能发现问题。如果此时强行把电容器投入使用,很容易会出现大问题。因此对电容器的检测一定要用电容表,当容量下降超过10%就不要再使用了。
回复 举报