排烟风机房和排风室合建,排风室顶板开洞排至室外,风管进风机房处是应该设置排烟防火阀的,风机房是重要的设备房应设置排烟防火阀这是确定的,但,另一问题来了,风机房与风室之间的隔墙处的连接风管上是否需设置排烟防火阀?
我单位以前的做法是设置排烟防火阀的,理由是排风室通过顶板开洞联通室外,与风机房的隔墙处自然应该设置排烟防火阀。
但是另一方面我认为,从火灾的可能性来分析,风机房与风室防火阀的设置时没有必要的。理由,室外火灾通过排风室传至风机房的可能性没有,室外排风亭都是在空旷地方,车库的火灾已经通过进风机房的防火阀隔断,即使风机房火灾,由于机房内风管并没开口,故也传不到室外,所以认为没必要设置。
大家的看法呢?
先谢谢大家捧场。
[
本帖最后由 akaitju 于 2010-6-24 10:22 编辑 ]
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
akaitju
沙发
经建筑专业核实,风机房和风室或风井之间的隔墙为普通墙,风机房和风室联体的四面墙才是防火墙,即使风室或风井的顶部开孔与室外联通,风机房和风室还是整体作为一个防火单元。
2010-06-24 12:44:24
赞同0
-
akaitju
板凳
后来专业负责人又要求风机房与风室之间风管上的防火阀取消,认为没必要,后请教建筑专业,其实像这样风机房与风室甚至风井合建,风机房的门是甲级防火门是肯定的,但是风机房和风室可以合并记为一个防火单元,即可以认为风机房与风室或风井之间的隔墙并不是防火墙,这样的话就没必要加防火阀了。
2010-06-24 12:02:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报