今天看规范,发现一个问题,不晓得有没有提出来过哈,高规 8.3.7.1条防烟楼梯间40~50Pa,8.3.7.2前室、合用前室、消防电梯间前室,封闭避难层为25~30Pa,条文解释要求:不要都取最高值或都取最低值,我想问下为什么,谁研究过,能不能指点一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
fyghc
沙发
具体有没有设计参考图纸,版主?
2010-05-28 10:20:28
赞同0
-
fyghc
板凳
多谢大家和小豆丁版主,是用的热回收机组
2010-05-28 10:19:28
赞同0