土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 大家有空帮我看看这套路灯施工图。

大家有空帮我看看这套路灯施工图。

发布于:2010-05-25 16:21:25 来自:电气工程/市政公用工程 28 3838 [复制转发]
发到照明版块没人看。又放过来了。
大家看看刚做了一套路灯的施工图,主要是看配电系统有没有问题。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • 洛学
    洛学 沙发
    4楼26楼很有意义
    2013-05-15 10:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • shsxh666
    shsxh666 板凳
    好东西,多谢楼主分享。
    2012-10-28 12:51:28

    回复 举报
    赞同0
  • shsxh666
    shsxh666 地板
    好东西,多谢楼主分享。
    2012-10-28 12:50:28

    回复 举报
    赞同0
  • chinaren
    chinaren 4楼
    呵呵,两年前的图纸,最近很少来了,还是说下看了之后的几点个人看法:
    1、10米半截光,30米间距小了,做单灯400W,很怀疑LPD能不能达标。
    2、人行道照明未考虑。
    3、电缆截面明显偏大,配电系统开关和接触器不匹配,配电箱起码加个计量表吧。
    4、路灯基础的螺栓明显太细,拉力验算通不过的。
    2012-08-09 23:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • aaamou
    aaamou 5楼
    下来看看学习。
    2012-08-06 19:15:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.1 万条内容 · 124 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手入行 请教小问题 有点弱智 请勿拍砖 谢谢~

直接上图这个照面图中两个灯具之间有2跟线连接一根是相线,请问另一根是什么线,冲洗间的两盏灯为啥就一根线,谢谢~

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10