如何理解电抗器前的出线断路器的选择问题?
如何理解电抗器前的出线断路器的选择问题?
在关于变电所的母线保护中,有一条规定:当出线上装有电抗器时,其出线断路器通常按不能切除电抗器前的断路条件来选择。为什么?
另,《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92第7.0.1条二款也提到:当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。
请继电保护高手解答。
发布于
2005-09-05 09:31:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
tuoxiaoqu
YES
2005-09-07 20:48:07
来自 PC
评论
举报
zzdlm_cn
感谢斑竹!没办法,高压这块接触较少,要多多学习!
2005-09-06 22:09:06
来自 PC
评论
举报
nlb
为什么要装出线电抗器?就是为了限制出线的短路电流,以便使用开断容量较小的轻型断路器,以降低工程造价。
既然出线断路器不能分断出线电抗器前的短路电流,所以规范要做此规定了。
2005-09-06 18:52:06
来自 PC
评论
举报
zzdlm_cn
请高手们关注呀!块两天了,都没人来问津。
2005-09-06 16:44:06
来自 PC
评论
举报
zzdlm_cn
没人来顶?问题太容易?还是...
2005-09-06 09:46:06