土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 漏电保护装置

漏电保护装置

发布于:2005-09-04 11:26:04 来自:电气工程/工业自动化 30 2462 [复制转发]
选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。在浴室、游泳池、隧道等触电危险性很大的场所,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(动作电流不宜超过 10mA )。如果安装场所发生人触电事故时,能得到其他人的帮助及时脱离电源,则漏电保护装置的动作电流可以大于摆脱电流;如系快速型保护装置,动作电流可按心室颤动电流选取。如果是前级保护,即分保护前面的总保护,动作电流可超过心室颤动电流。如果作业场所得不到其他人的帮助及时脱离电源,则漏电保护装置动作电流不应超过摆脱电流。在触电后可能导至严重二次事故的场合,应选用动作电流 6mA 的快速型漏电保护装置。为了保护儿童或病人,也应采用动作电流 10mA 以下的快速型漏电保护装置。对于Ⅰ类手持电动工具,应视其工作场所危险性的大小,安装动作电流 10 ~ 30mA 的快速型漏电保护装置。选择动作电流还应考虑误动作的可能性。保护器应能避开线路不平衡的泄漏电流而不动作;还应能在安装位置可能出现的电磁干扰下不误动作。选择动作电流还应考虑保护器制造的实际条件。例如,由于纯电磁式产品的动作电流很难做到 40mA 以下而不应追求过高灵敏度的电磁式漏电保护装置。在多级保护的情况下,选择动作电流还应考虑多级保护选择性的需要,总保护宜装灵敏度较低的或有少许延时的漏电保护装置!

全部回复(30)

只看楼主 我来说两句
  • lbm2001
    lbm2001 沙发
    要留言,学习了,好厉害
    2009-10-13 12:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • junw2008
    junw2008 板凳
    感谢斑竹
    好东西
    2009-06-07 17:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • xjw2006
    xjw2006 地板
    学习了
    2008-02-09 15:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • liermin1210069
    真是少将啊 佩服
    2007-10-19 16:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • xmznt
    xmznt 5楼
    分级保护则可以减少误动作次数,减小停电范围,这是可取的!!
    2005-09-12 21:00:12

    回复 举报
    赞同0