土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 卫生间排风可不可以经过全热新风换气机?

卫生间排风可不可以经过全热新风换气机?

发布于:2005-09-03 22:15:03 来自:暖通空调/通风排烟 13 5237 [复制转发]
为了回收冷量,我把卫生间的排风管连接到全热新风换气机的回风管上。
这样会不会导致当全热新风换气机停机时,卫生间的排风排不出去,从而出现大的问题?
图已经交给甲方,没有审核,感觉有点后怕!!!!

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • china-depurate
    如果有兴趣的话请加新风系统QQ群:49817158
    2008-05-16 09:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • qjy_258
    qjy_258 板凳
    最好不经过全热新风换气机,所有的新风换气机都会在热交换过程中有混风的现象。最好单独设置卫生间排风系统。
    2007-05-30 13:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • springlet
    springlet 地板
    楼主做的是酒店吧?对于新风量大于20000以上的建筑,是必须设置热回收的。而卫生间的排风占掉客房内绝大多数的排风量。所以是不能直接排掉的。热交换器应该用显热的吧。。PS,这个是北京的地方标准。南方地区的不清楚
    2007-05-29 16:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • wlbsn516
    wlbsn516 4楼
    同意楼上的
    2006-06-03 11:53:03

    回复 举报
    赞同0
  • luo2005
    luo2005 5楼
    1.对于酒店卫生间,利用竖井排风,最好在每个卫生间单独安装排气扇,不用回收.
    2.对于较大的公共卫生间,若在北方地区,可装显热换热器以减少冬季热负荷,若在南方则意义不大.
    2006-05-31 17:09:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.6 万条内容 · 415 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防地下室清洁通风机是否需要人力和电两用?

我看滤毒通风机都是人力和电两用的,那清洁通风机是否需要人力和电两用?

请选择删除原因

回帖成功