土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冰蓄中央空调的问题

关于冰蓄中央空调的问题

发布于:2005-09-01 23:12:01 来自:暖通空调/制冷技术 8 1854 [复制转发]
冰蓄中央空调的蓄冰罐的容量是怎样算出来的????希望各位前辈帮一下忙,Thank you!!!!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    楼上朋友提供的资料好像还是不够完整。能提供完整吗?谢谢?急用。盼求
    2005-09-13 12:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • xuxiaofei
    xuxiaofei 板凳
    对于蓄冰罐的容量的确定,除了与电价政策有关以外,还与系统的运行策略有关系:
    1、全部蓄冷运行策略:Q=N*R1=N*R2*M(N为夜间蓄冰时间;R1为制冷机制冷工况下的制冷量;R2为制冷机空调工况下的制冷量;M为压缩机容量变化率)
    2、部分蓄冰运行策略:Q=N*R1=N*R2*M(R1为制冷机在夜间制冰工况下的制冷量;R2为制冷机在白天空调工况下的制冷量;N还是蓄冰时间;M还是压缩机容量变化率)
    2005-09-12 21:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • quandunhai
    quandunhai 地板
    冰蓄冷空调系统的经济性主要取决于系统工程的初期 投资和运行费用,而当地的电价政策又决定了蓄冷系统经济性的关键;电价由于电力增容费,峰谷电价和基本电价三部分组成.其中电力增容费和峰谷电价是重要因素.电力增容影响初期投资,峰谷电价和基本电价影响以后运行费用.
    2005-09-12 14:21:12

    回复 举报
    赞同0
  • cuiguangy
    cuiguangy 4楼

    应该具体问题具体分析。
    根据当地用电政策,空调负荷,运行时间配用合理的蓄冰池。
    蓄冰池的体积一般是根据蓄冷量计算出来的。
    蓄冷量是根据当地用电政策和空调负荷及运行时间计算出来的,
    一般来说对初投资和运行费用做一个综合比较,从而找出最优方案。
    2005-09-11 13:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • quandunhai
    quandunhai 5楼
    感觉好像都不是你们说的这样,大家可以去杭州华电华源人工环境工程公司的网站上看看.没有那么简单的计算的.
    2005-09-09 10:34:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)