土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空绝缘导线易遭雷击?

架空绝缘导线易遭雷击?

发布于:2005-09-01 17:56:01 来自:电气工程/输变电工程 11 3612 [复制转发]
这个问题各位有什么看法呀?我翻了很多文献都讲不清楚

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • caiwli
    caiwli 沙发
    避雷器对于保护电气设备效果很好,可防一些小的感应雷;配电线路安装避雷器这就涉及到布点密度问题,同时问题也出来了,线路不可靠点势必增加,运行几年后避雷器本身发生故障引起的停电势必增加,较防雷效果,又如何?这就涉及到怎样选择避雷器布点密度的问题。
    2007-08-04 17:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    现在绝缘导线的要求并不是防雷击,而是防雷击断线,因为低电压等级安装防雷击措施是得不偿失的。避雷器是防雷击断线的其中一种方法,如果布点密度合适,对防雷击断线的效果还是很大的,现在日本用得比较多,但成本较大,而且我国氧化锌阀片的制造工艺还是不行,大规模使用并不合适,比较看好的是放电线夹和放电嵌位绝缘子

    现在高电压等级的防雷也慢慢趋向于重合成功率上发展
    2007-07-31 20:35:31

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 地板
    防雷击的措施是降低雷击电位,只能用避雷器和避雷针,装在什么位置好,需要对系统和设备进行分析,一般在前面有避雷器时,后面就会相对低一些。
    2007-07-29 15:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • xuan2281
    xuan2281 4楼
    呵呵,2年前的帖子再看看真是感慨呀。

    现在我们这正在对各种绝缘导线防雷击断线的设备进行实际运行对比评估,因为全国各地用的都不一样,只好自己实践了。而且根据其它地方的研究,雷电密度、强度对各类设备的效果都不一样,具体怎么不一样法,国内还没有相关论文,只是有的厂家根据自家产品提出了自己的理论。

    各位看看有什么见解没有
    2007-07-28 15:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 5楼
    支持5楼!
    不过对绝缘导线容易被雷击断的分析还不够清楚,从裸导线不会击落断来分析就清楚了:
    不再说直接雷和雷电感应,反正受雷击时导线对地有很高的电位差,且雷击时都会下雨,固定绝缘导线的绝缘子表面带水,对地电阻较小,绑扎线与导线之间只有绝缘层,绝缘导线线芯对绑扎线放电,放电电弧(象等离子切割一样)把绝缘层切断,绝缘导线就断了。裸导线在这样的情况下就直接对绝缘表面雨水放电,不会损伤导线,所以,裸导线在雷击时不会击断。
    5楼也说了只小小一点。不错,不是每次都会击断,一次一次地累加,总有一次会断的。但有时(击穿电流)也很大,可能一次就击断了。
    2007-07-28 11:29:28

    回复 举报
    赞同0