土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 高规6.2.1条:反弯点不在柱的层高范围内的问题

高规6.2.1条:反弯点不在柱的层高范围内的问题

发布于:2010-05-18 16:38:18 来自:注册考试/注册结构工程师 10 8429 [复制转发]
高规6.2.1条:当反弯点不在柱的层高范围内时,柱端弯矩设计值可直接乘以柱端弯矩增大系数ηc。哪种情况“反弯点不在柱的层高范围内”?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 宋海鲜
    宋海鲜 沙发

    终于理解了,很好的解释,感谢。

    2022-08-26 20:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1586171453657
    我想问一下,这条规范该怎么用呢?现在在做毕设,不知道怎么办了
    2020-04-06 19:11:06

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • nilkxy
    nilkxy 地板
    谢谢楼主分享!!
    2016-04-10 20:22:10

    回复 举报
    赞同0
  • co1460285442958
    zhanwei712 发表于 2010-5-19 23:44 高层建筑框架结构,若梁柱线刚度比很小(K小于0.1),则框架底层柱的反弯点高度比会大于1(1.2~1.3左右), …我想请问一下我的反弯点在顶层是负值,那么顶层的柱端弯矩和相邻下层的柱端弯矩怎么求,放大系数怎么取,谢谢!
    2016-04-10 18:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • bingxin890113
    gjy0149 发表于 2010-5-20 17:07 当两端弯矩符号不一样时(也就是方向不同时),反弯点不在柱的层高范围内我可以理解成 两端弯矩同一时针时 及都是顺时针或者都是逆时针时 则弯矩在规定底部受拉为正前提下 两端弯矩同号
    2013-02-19 13:41:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.12 万条内容 · 1868 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电类一级建造师,求助!!

小弟我在非洲,想让同事给我带新的教材和题集(我现在手头有去年的教材和题集),不知道有没有必要?还有请大家给我推荐一套辅助题集,精辟点的,呵呵,我想多做做题。谢谢大家了!!!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10