暖通空调
\
洁净空调系统
\
如何 确定 回风口 的大小?望大家指点一下!
如何 确定 回风口 的大小?望大家指点一下!
唉,刚入行,
一碰到 回风口 的问题 就晕~
比如: 回风量为 338 m3 ,, 那么回风口 为 多大 最为合适!
谢谢,小弟 不胜感激
发布于
2005-09-01 16:13:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
lanying
一般都是取2-3M/S,而且你可以去看一些资料资料上的回风口和风量的选定是按照风速大概在2-3M/S算出来的!
2005-10-04 14:41:04
来自 PC
评论
举报
cuiguangy
同意!
2005-10-03 09:21:03
来自 PC
评论
举报
shen99216
规范上是有写是2m/s,设计的时候还要考虑到回风百叶的实际面积噢,不然话百叶质量要是差一点噪音就来了!!!!
2005-09-29 17:07:29
来自 PC
评论
举报
taiyip5
被24楼抢先说了,回风口的大小是计算他的有效截面积的.具体要根据百叶倾斜的角度.
60度的按80%计算
45度的按60%计算
2005-09-26 11:37:26
来自 PC
评论
举报
xyzjm12
有效截面积大约是风口面积的60%吧?
2005-09-26 11:15:26
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(28条)
相关推荐
klauswxc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.3 万条内容 · 279 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(28 )
同意!
60度的按80%计算
45度的按60%计算
有效截面积大约是风口面积的60%吧?