土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何 确定 回风口 的大小?望大家指点一下!
唉,刚入行,
一碰到 回风口 的问题 就晕~

比如: 回风量为 338 m3 ,, 那么回风口 为 多大 最为合适!

谢谢,小弟 不胜感激

全部回答(28 )

  • lanying
    一般都是取2-3M/S,而且你可以去看一些资料资料上的回风口和风量的选定是按照风速大概在2-3M/S算出来的!
    2005-10-04 14:41:04 来自 PC 评论 举报
  • cuiguangy

    同意!
    2005-10-03 09:21:03 来自 PC 评论 举报
  • shen99216
    规范上是有写是2m/s,设计的时候还要考虑到回风百叶的实际面积噢,不然话百叶质量要是差一点噪音就来了!!!!
    2005-09-29 17:07:29 来自 PC 评论 举报
  • taiyip5
    被24楼抢先说了,回风口的大小是计算他的有效截面积的.具体要根据百叶倾斜的角度.
    60度的按80%计算
    45度的按60%计算
    2005-09-26 11:37:26 来自 PC 评论 举报
  • xyzjm12


    有效截面积大约是风口面积的60%吧?
    2005-09-26 11:15:26 来自 PC 评论 举报