土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 现在气温升高,怎么防止凝露

现在气温升高,怎么防止凝露

发布于:2010-05-17 22:32:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 10 2447 [复制转发]
我们公司有一个大功率的电气柜,是由水冷机组制冷。
目前水冷机组设置的循环水的温度是19~22度,电气柜设置的高温保护的温度是45度。
以前天气凉快用还好,现在运行时电气柜总是温度过高保护。
把制冷机组水温设置15到20度的话,柜内水管即出现凝露,易造成短路。
请问大家这种情况该如何解决,谢谢。

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • tongshangjianqq
    怎么样减小湿度啊,,,,多多指教啊
    2010-12-24 16:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghuihanxue
    把凝结的露珠用导板排除。这很适用。另外可以把房间的空气除湿。这需要投资。还可以把冷水温度提高点。这要看使用要求。
    2010-12-23 16:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • hqh1981
    hqh1981 地板
    讲的好,理解中
    2010-10-06 23:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • xianfeng301
    谢谢版主指点,看来减小湿度是最可行的
    2010-05-19 22:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 5楼
    你的意思冬天设为19~22度出水箱内温度就达到要求
    而夏天必须低于15度否则冷损增加达不到要求

    建议
    既然通过加大温差增加终端冷量不可行
    1、只能出水不变(高于该湿度下露点温度)加大水侧风盘的风量或者散热面积
    2、或者事先进行除湿,预先降低该封闭空间初始空气的湿度,降低露点温度从而防止15度结霜
    2010-05-19 21:43:19

    回复 举报
    赞同0