土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 转贴:校核风机盘管冷量的问题(暖通空调自由论坛)

转贴:校核风机盘管冷量的问题(暖通空调自由论坛)

发布于:2005-08-31 21:41:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位一个问题:风机盘管(JETEX)
标准状况下:供/回水温度7/12℃,水流量20.2L/min,提供制冷量7.03KW
现在实际情况水流量偏小了,但是现场测的数据
供/回水温度:12/21℃,水流量11.72L/min
按现在的实际情况进行计算的话,应该能提供制冷量7.35Kw
似乎比设计情况提供的冷量还多啊?
而室内工作环境感觉到热
请问是怎么回事啊?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ydh1981
    ydh1981 沙发
    http://www.hvacol.com/forum/hvacol/forum.php?show=200

    这个问题我这样认为:
    正如楼上说的(由供回水温度12/21的冷媒所提供的冷源“品位”太低)
    在换热器不变的情况下(换热器的传热系数和传热面积不变),换热器换热量与对数平均温差成正比,

    假设:空气温度变化(26--18),冷水温度为(7--12),计算的对数平均温差为12.4
    而当空气温度变化(26--18),冷水温度为(12--21),计算的对数平均温差为5.5
    也就是说这种情况下传热量大概会变为原来的一半。