土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防控制室要设两部电话吗?
办公建筑内设火灾报警系统,消防控制室设一部电话与办公建筑内电话一个系统,另外还要设一部电话直通消防队,也就是说消防控制室要设两部电话,对吗?各位是怎样做的?

全部回答(2 )

  • dianqipanli
    必须有外线电话,报警用,内部应有消防电话。
    2010-05-20 05:25:20 来自 PC 评论 举报
  • nblys
    需要一部外线电话,以便向119报警。内线电话不是必须的。有消防泵房、排烟机房、消防电梯等时要有专用电话。
    2010-05-20 01:26:20 来自 PC 评论 举报