1、消防水箱的设置与否还是以当地水压和消防队的意见为主;
2、消火栓系统建议做成环网后两路进水,增加安全性,可参看《建规》8.6.1-1;
3、屋顶消火栓应增加压力表;
4、自闭式冲洗阀的冲洗管管径de32?再核对图籍,DN32-de40;
5、废立1、污立3位置不合适,支管太长;
6、汇合通气管径再核对,参照规范通气管一节,
7、灭火器的配置?
回复 举报
回复 举报
个别立管已经改为D160了,透气管也放大到了D160,其中女厕中原的透立01改为排水管,接纳其中3个蹲便器,另外4个蹲便器接入原排水立管,这样就可以不做环形通气管,管道也不用放大!