土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑论文文档 \ 现浇楼板拆模后发现较多不规则穿透性裂缝是商品砼的问题吗?如何处理?
求助,现浇楼板拆模后发现较多不规则穿透性裂缝是商品砼的问题吗?如何处理?
求助,混凝土现浇楼板正常配筋拆模后发现较多不规则穿透性裂缝(占总数的60%),是商品砼的问题吗?如何处理?
恳请高手指教,谢谢!!!!!!!!!!!

急!!!

全部回答(7 )

  • 孙中平

    浇灌砼楼板时气温超过30度,砼水份挥发太快造成砼收缩开裂。在高温季节应注意随打砼随覆盖塑料布。
    2016-01-07 20:08:07 来自 PC 评论 举报
  • xzg-888
    浇灌砼楼板时气温超过30度,砼水份挥发太快造成砼收缩开裂。在高温季节应注意随打砼随覆盖塑料布。
    2010-07-21 08:30:21 来自 PC 评论 举报
  • delu
    1、可能是商品砼的问题
    2、现场施工时往罐车里加水了
    3、浇筑砼时间隔时间过长形成了很多施工冷缝
    4、养护不到位
    5、拆模过早或上料过早
    2010-07-20 18:15:20 来自 PC 评论 举报
  • fengke789
    如果在允许的范围内,对结构影响不大
    应考虑水灰比和后期养护的问题
    2010-05-16 15:37:16 来自 PC 评论 举报
  • ermu2007
    不知对机构有无影响
    2010-05-16 10:50:16 来自 PC 评论 举报