新人求助!!!情况如下
大家好!我来求助!
工地上来了一台排烟风机,如图所示,问题来了:管径设计为1000*450,但是风机的口有1600*1600那么大,我们应该如何施工?
我们的方案是在风机口处堵一块铁皮,在铁皮上开1000*450口,再接风管。
如何?正确方案又是什么?谢谢大家!!
发布于
2010-05-14 14:22:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(6 )
杉木52013114
谁教你用帆布做变径的?
2010-10-21 17:10:21
来自 PC
评论
举报
小虎爸
首先请楼主要请相关人员再计算一下排烟风机或风管数据有无问题
非得这么接的话,一定得接软接头后慢慢变径再接1000*450的风管,变径的长度取3-5倍风管直径,
像楼主这么接的话,效果很难达到设计要求
2010-10-20 21:58:20
来自 PC
评论
举报
guangen666
接一段帆布软件就行了啊
2010-08-04 11:15:04
来自 PC
评论
举报
zhongwenxunshen
这个东东是不是做个小的静压箱作为便于接管的东东啊,我觉着这样可以奥:lol
2010-05-26 22:49:26
来自 PC
评论
举报
haiyan9928
用帆布软接连接风机和风管
2010-05-26 20:07:26
来自 PC