各位前辈,地下室水泵房排水沟做多大尺寸?我们一般都做300宽的,深度在200~400,但我见过有的只是在水泵周围挖约100宽,50~100深浅浅的槽子。请问你们认为那种形式的好或你们是怎么设计的?
谢谢!

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • happyzqh
    happyzqh 沙发
    谢谢!那么是不是我们作的太宽、太深了?按我们的尺寸,排水沟距水泵基础是否有一个最小尺寸要求?
    2005-08-31 15:12:31

    回复 举报
    赞同0
  • malong_555
    malong_555 板凳
    不宜小于200
    且坡度为百分之一
    2005-08-30 20:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • poedan
    poedan 地板
    200宽,100深起坡!
    2005-08-30 19:39:30

    回复 举报
    赞同0