土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 120米高楼全楼加固(贴钢板,碳纤维,钢梁加固洞口等)

120米高楼全楼加固(贴钢板,碳纤维,钢梁加固洞口等)

发布于:2010-05-14 11:23:14 来自:施工技术/工地图片 347 47973 [复制转发]
碳纤维加固楼板(板顶负弯矩区加固)

对此楼结构加固说明一下
发帖后一直在忙其他工程,所以没太关注网上评论。这样的,很多网友猜的没错,全楼加固主要是由于楼层使用功能出现大面积改变。此楼02年竣工,但是工程完工后此楼闲置了7年,原来每层设计的功能是普通办公室和客房,后来业主想利用此楼,但是使用用途改变,很多楼层把大面积的原办公室改成设备房,甚至全层都做设备房。

板底加钢梁加固.JPG

全部回复(347)

只看楼主 我来说两句
  • wllovehh
    wllovehh 沙发
    基础不需要加固
    2010-05-26 14:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • wllovehh
    wllovehh 板凳
    有网友提出竖向构件的强度问题。我们把荷载改变后的计算结果和甲方提供的竣工图仔细核对过,竖向构件如柱、剪力墙等强度没有问题。所以只存在梁板的加固。
    加钢梁是因为有些板上荷载太大,要做密集书库,我们只能把梁加固后,再把板带用钢梁分隔开。因为碳纤维加固楼板有强度上限不能超过40%,所以采取钢梁分隔法。
    梁顶负弯矩区加固钢板上翻确实会形成阴角,但是我们根据加固规范在翘起部分加了很强劲的两道箍板,尤其是贴近翘起根部的那块箍板相当强劲,所以会对阴角的不利影响起到较大约束作用。
    至于钢板上的钢丝网,很简单,就是把若干细铁丝段一端点焊在翘起的钢板上,均匀分布,然后将细钢丝网点焊在细铁丝段上就OK了。
    有位网友说的不错,锚栓都是化学锚栓,工艺就是先钻孔,然后灌结构胶,再植入钢筋,并注意钢筋与胶体的充分融合。膨胀锚栓打入现有混凝土中会对现有结构造成震动破坏,严重的会把大面积混凝土崩裂。所以对于大直径锚栓,都应选用化学锚栓。
    2010-05-21 02:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • wllovehh
    wllovehh 地板
    发帖后一直在忙其他工程,所以没太关注网上评论。这样的,很多网友猜的没错,全楼加固主要是由于楼层使用功能出现大面积改变。此楼02年竣工,但是工程完工后此楼闲置了7年,原来每层设计的功能是普通办公室和客房,后来业主想利用此楼,但是使用用途改变,很多楼层把大面积的原办公室改成设备房,甚至全层都做设备房。
    2010-05-21 02:35:21

    回复 举报
    赞同0
  • wllovehh
    wllovehh 4楼
    12新开洞口边的加强钢梁
    2010-05-14 11:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • wllovehh
    wllovehh 5楼
    11有反梁的板顶负弯矩区加固,贴角钢
    2010-05-14 11:40:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(347条)