土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问大家 负载时电热管3P220V 9KW选断路器怎么选
为什么设计的时候不带漏电的

全部回答(3 )

  • aihui520521
    我选的施耐德25A。不过我是3跟2KW外加 380V5.6A的气泵
    2012-09-02 20:20:02 来自 PC 评论 举报
  • 智库


    楼上错了,220V加热器应该接星形。
    9KW电流约14A,按20A选开关即可。
    2012-08-26 15:51:26 来自 PC 评论 举报