土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 控制电缆屏蔽层接地应一端接地还是两端接地

控制电缆屏蔽层接地应一端接地还是两端接地

发布于:2005-08-29 22:41:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们在新建电厂,有好几个施工单位在施工,有的将控制电缆一端接地,有的将控制电缆两端接地到底该如何接,我个人也认为反措的接地规定是错误的,若两端接地,有可能在屏蔽层上流过环流,可能造成严重发热甚至烧毁,请大虾们指教

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xazxy
    xazxy 沙发
    有无什么地方有规程明确规定不许两端接地,求各位大侠帮忙
    2005-08-31 11:46:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多