土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 几栋楼的防烟楼梯间能不能合用一台正压送风机啊?

几栋楼的防烟楼梯间能不能合用一台正压送风机啊?

发布于:2005-08-29 16:41:29 来自:暖通空调/通风排烟 5 3367 [复制转发]
几栋楼地上部分均自然排烟,正压送风机设在地下室,然而地下室的几个防烟楼梯间能不能合用一台正压送风机啊?
8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
有谁用过压差自动调节装置?消防验收时很难调节?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • evawang27
    evawang27 沙发
    一个防烟楼梯间就是一个防火分区,应该采用独立的正压送风系统,不能合设一台风机。就算是一个防烟楼梯间和前室,也不推荐合用一个竖井。
    2005-08-30 17:57:30

    回复 举报
    赞同0
  • goodluck_lxf
    goodluck_lxf 板凳

    第一从价格看,第二要从施工看是否有地方设置。
    2005-08-30 13:09:30

    回复 举报
    赞同0
  • zys0000
    zys0000 地板
    从造价来看正压风机合用不一定比单独设置便宜,最好不合用。
    2005-08-30 13:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • deathgod007
    我看就能合用,防烟楼梯间反正属于同一个防烟分区
    2005-08-30 09:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 5楼
    不好合用吧,剪刀梯是合用的特殊情况.其它方式的合用是不提倡的,因为降低了防排烟系统保证人员疏散的安全和可靠性!

    规范条文说明是"应"分别独立设置,所以也是不提倡,我们这审查是通不过的!
    2005-08-30 09:01:30

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没有既能电动开启,还能电动关闭的排烟防火阀.

有没有既能电动开启,还能电动关闭的排烟防火阀.各个手册样本我没看到类似的排烟防火阀.是否还能再加上调节功能.排烟口有没有既能电动开启,还能电动关闭的.

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10