天正给排水能做道路排水吗? 现有一道路排水,其中纵断面有一项:井面标高,要求应考虑由道路纵坡而引起的高差变化, 天正能自动算出井面标高吗? 因为排水管道就是埋在道路下面,井面标高就是该点的路面标高 而路面标高又是随道路纵坡变化的。不知天正能做到吗?--我问了我专门做道路水的同学,他说他们用的工具是他们老板自己改编的,不知天正能自己编程吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句回复 举报
条文是这样说的:
美国消防协会的统计资料表明,同样的灭火成功率,干式系统的喷头动作数要大于湿式系统,即前者控火、灭火率要低一些,其原因主要是喷水滞后造成的,鉴于本规范已提出“干式系统配水管道应设快速排气阀”的规定,故干式报警阀组控制的喷头总数,规定为“不宜超过500只”。
当配水支管同时安装保护吊顶下方空间和上方空间的喷头时,由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定,因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共有配水支管,规定只将数量多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
我理解就是只要有上下喷头,那么就看上面的喷头多还是下面的喷头,按多的那边计算管径。
回复 举报
8.0.6 里面也规定 配水管两侧每跟配水支管控制的标准喷头数,轻危险级,中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧不应超过8只。
其实也就是上下喷的时候支管可以接16只了,但是不考虑同时工作,所以按一只考虑的。。。
大家讨论下?
回复 举报
1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
怎么理解?
回复 举报
回复 举报