发布于:2005-08-28 20:42:28 来自:给排水工程/天正给排水 7 1492 [复制转发]
在平面图中,标上下喷的关键,是按单个来计算的,这个是对的,但是生成系统图再标,就默认一个上下喷,两个同时工作拉!!造成管径和平面图上的不对应,最严重的是这样标是错的!!!

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • tenshin1921
    tenshin1921 沙发
    是的,所以上下喷头应该就是按单个算吧,其实FM对吊顶超过高度要求上部也要设喷淋并不是那么严格
    2005-08-31 17:40:31

    回复 举报
    赞同0
  • huhu8107
    huhu8107 板凳

    条文是这样说的:
    美国消防协会的统计资料表明,同样的灭火成功率,干式系统的喷头动作数要大于湿式系统,即前者控火、灭火率要低一些,其原因主要是喷水滞后造成的,鉴于本规范已提出“干式系统配水管道应设快速排气阀”的规定,故干式报警阀组控制的喷头总数,规定为“不宜超过500只”。
    当配水支管同时安装保护吊顶下方空间和上方空间的喷头时,由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定,因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共有配水支管,规定只将数量多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
    我理解就是只要有上下喷头,那么就看上面的喷头多还是下面的喷头,按多的那边计算管径。
    2005-08-31 09:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • tenshin1921
    tenshin1921 地板
    GB 50084-2001
    8.0.6 里面也规定 配水管两侧每跟配水支管控制的标准喷头数,轻危险级,中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧不应超过8只。

    其实也就是上下喷的时候支管可以接16只了,但是不考虑同时工作,所以按一只考虑的。。。

    大家讨论下?
    2005-08-29 18:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • 请勿飞扬
    6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:

    1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。

    2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。


    怎么理解?
    2005-08-29 11:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • hatehate
    hatehate 5楼
    GB 50084-2001 6.2.3.2
    2005-08-29 11:13:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)