土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水预处理SDI问题

纯水预处理SDI问题

发布于:2005-08-28 14:34:28 来自:给排水工程/纯水系统 87 11001 [复制转发]
我这里一套纯水系统,预处理部分为:原水(自来水)加药后,经二级砂滤(串联),然后过活性炭,保安过滤器后进RO。经检测二级砂滤器出水SDI通常为3.3左右,砂滤器刚反洗结束投运时SDI高达6。请教一下有何办法解决?

另:在32楼有这套系统的简要流程图,希望能与大家探讨。

全部回复(87)

只看楼主 我来说两句
  • 19843414
    19843414 沙发

    楼主能说一下具体是哪些原因造成的么?我们也存在类似问题。
    2009-08-29 09:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • lpjc
    lpjc 板凳
    讨论的真激烈呀,真是受益匪浅。
    2009-08-25 11:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • quhansong
    quhansong 地板



    反洗后没顺洗吧?亦或顺洗不彻底。
    2009-08-24 15:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • wygpsh00
    wygpsh00 4楼
    大家讨论的挺热烈的,还是学习到很多东西,谢谢各位!
    2008-11-24 11:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • wygpsh00
    wygpsh00 5楼
    是附件流程图下载不了,想学习一下来,没机会了
    2008-11-24 11:53:24

    回复 举报
    赞同0