土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高手:这样的自动喷水灭火系统是否合格?
一个私家地下室,面积为2200平方米,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,水源均接至300米远处的一小区的消防系统中,室内消火栓系统有报警线连至小区的消控中心,而自动喷水系统没有报警总线连至消控中心,且系统中只设有湿式报警阀,没有水流指示器及其他探测装置,自喷系统只与消防水箱连接,这样设计的喷淋系统是否合格??

全部回答(75 )

  • qb3575862
    明显报审图是没有地下室的或者地下室不大,甲方自己改了。所以设计院应付甲方只给了图纸,但是图纸没有盖章。
    2011-09-22 16:49:22 来自 PC 评论 举报
  • qb3575862
    明显报审图是没有地下室的或者地下室不大,甲方自己改了。所以设计院应付甲方只给了图纸,但是图纸没有盖章。
    2011-09-22 16:48:22 来自 PC 评论 举报
  • zxtao4426
    离小区300米,太远啦!消防水池泵房的服务半径不应超过150米;要不,你试试看,即使消防信号能送至消控中心,起泵后,用水点处的水量及水压要很长时间等待,才能达到要求。
    2011-09-20 16:35:20 来自 PC 评论 举报
  • nybz1234567
    地下室就是地下室,跟私人的还是公家的没关系。既然有消防报建的程序,还是应该符合规范要求
    2010-05-28 12:43:28 来自 PC 评论 举报
  • racliu999
    这个工程的地点在那里?如果是别墅,上海要求要有消防系统,但有些地方可不设消防系统,(有关规范有些过时),你也可以参考上海的消防规范.
    2010-05-28 11:31:28 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(75条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10