请教高手:这样的自动喷水灭火系统是否合格?
请教高手:这样的自动喷水灭火系统是否合格?
一个私家地下室,面积为2200平方米,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,水源均接至300米远处的一小区的消防系统中,室内消火栓系统有报警线连至小区的消控中心,而自动喷水系统没有报警总线连至消控中心,且系统中只设有湿式报警阀,没有水流指示器及其他探测装置,自喷系统只与消防水箱连接,这样设计的喷淋系统是否合格??
发布于
2010-05-11 08:18:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(75 )
qb3575862
明显报审图是没有地下室的或者地下室不大,甲方自己改了。所以设计院应付甲方只给了图纸,但是图纸没有盖章。
2011-09-22 16:49:22
来自 PC
评论
举报
qb3575862
明显报审图是没有地下室的或者地下室不大,甲方自己改了。所以设计院应付甲方只给了图纸,但是图纸没有盖章。
2011-09-22 16:48:22
来自 PC
评论
举报
zxtao4426
离小区300米,太远啦!消防水池泵房的服务半径不应超过150米;要不,你试试看,即使消防信号能送至消控中心,起泵后,用水点处的水量及水压要很长时间等待,才能达到要求。
2011-09-20 16:35:20
来自 PC
评论
举报
nybz1234567
地下室就是地下室,跟私人的还是公家的没关系。既然有消防报建的程序,还是应该符合规范要求
2010-05-28 12:43:28
来自 PC
评论
举报
racliu999
这个工程的地点在那里?如果是别墅,上海要求要有消防系统,但有些地方可不设消防系统,(有关规范有些过时),你也可以参考上海的消防规范.