带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?
看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢

全部回复(76)

只看楼主 我来说两句
  • hzhdongming
    hzhdongming 沙发
    一般配变电房宜独立竖井排风,泵房可直接排到车库里
    2010-05-12 16:32:12

    回复 举报
    赞同1
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳


    污水处理间我们都是至屋顶高空排放
    2010-05-11 13:03:11

    回复 举报
    赞同1
  • huzhufei
    huzhufei 地板
    变电室内如果排风仅是工作排风,倒是可以排进车库。但是如果排风还兼事故排风,肯定只能单独排放。
    2016-02-26 15:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • 无果
    无果 4楼
    会影响车库的空气品质
    2015-05-19 09:45:19

    回复 举报
    赞同0
  • limin.ujs
    limin.ujs 5楼
    我这也在纠结呢,是送风从车库取还是排风至车库,有三个小设备房,相互离得又远,都单独设送、排风井觉得太浪费了,风量又很小。看了上面这么多决定设了气体灭火的房间单独排、送,其他排风至车库,设送风井补风
    2014-03-03 15:04:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(76条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.71 万条内容 · 434 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

合用前室加压送风问题

地上16层楼梯间和合用前室均满足自然排烟。地下一层无法自然排烟。处理办法:从地下室加风井升到一层平面。(靠楼梯间附近加的,前室不好加。)风量按平时的1/3计算。30000/3=10000CMH。现在套用规范:只对防烟楼梯间(前室不送风)设加压送风系统。考虑风量不大。可否选择轴流风机直接安装在风井靠外墙上。(柜式风机室外小孩太多,担心不安全。)请问这么做可否?