土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 反渗透运行中orp 与余氯的问题!

反渗透运行中orp 与余氯的问题!

发布于:2005-08-27 13:41:27 来自:施工技术/环保工程施工 5 11606 [复制转发]
反渗透运行中要求进ro膜的最小余氯为0.1ppm(一般如此),还有应用累计浓度的,那末他们和现场检测的氧化还原电位有什么关系?一般的进ro水的orp要求限制多少?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • ahua0821
    ahua0821 沙发
    超滤运行过程为了避免生物污染,有时候是要加杀菌剂的,所以一般配超滤的项目,反渗透前都要加还原剂,目的是避免反渗透膜被氧化。配合还原剂还要加块ORP表(氧化还原电位)。这样配合为了在水中的余氯超标时起到报警的作用。这个ORP值,到底设多少毫伏是没有硬性规定的。那实际应用中怎么设呢,ORP值各地实测是不是统一的,值差别受各种因素影响非常大。这样的话最好是根据反渗透膜对于余氯的入水限制法设定。比如说某反渗透入水对于余氯的要求是0.05个ppm,那么好,先测超滤产水ORP值,假若测得是300毫伏,那么给水中加0.05个PPm的氯,看看是多少,若是500毫伏,那么你的ORP表的报警值应该设在450毫伏左右,超过这个值就停机报警。此法值得注意的一点是,请大家务必注意,ORP表一般情况下探头在半年到一年间就不行了。千万要及时更换。
    有时间继续
    ahua0821@163.com
    2009-04-01 23:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • tanoys
    tanoys 板凳
    ORP的大小和余氯的含量,以及PH都有关系的,PH接近中性的情况下,用ORP来控制余氯的量,最好ORP值控制在400MV之内。最好是在调试的过程中有比色法测量一下余氯的含量,再看ORP的大小,取一个比较合理的值。PH不同相同的余氯反应出的ORP也不一样的。
    2008-04-29 20:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • exanimo
    exanimo 地板
    这个确实是个比较麻烦的问题,非常希望有懂这方面的前辈赐教!
    我现在就遇到这个问题的了
    2008-04-28 00:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • iceman911
    iceman911 4楼
    我也想问问,反渗透对orp的控制有没有一定的要求值,orp的高低除了和水中的强氧化剂之外,和其他的物质关系大吗?orp为500mv的话氧化性大致能相当于多大的自由氯浓度呢?希望有懂这方面的前辈赐教!
    2005-11-08 13:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • kj
    kj 5楼
    http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showAstyle.jsp?way=1&keyword=余氯

    这里有关于“余氯”测定的产品详细资料
    2005-09-23 11:45:23

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.05 万条内容 · 119 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触氧化工艺调试中的一些疑问

我目前在半导体芯片的废水的调试,废水的设计水量1200m3/hr,目前进水量35m3/hr,进水COD=450-500,BOD=150-180,PH=3.5-4,氮,磷需另外投加。工艺流程:调节池-接触氧化池-沉淀池-砂滤器。接触氧化池容积400立方米(填料250立方米。采用立体填料)有以下问题,向各位请教: 1、接触氧化工艺,溶解氧控制的范围多少是合适的,在这个范围内,溶解氧高低相应会有什么影响,比如去除效率、出水的清澈度等等;

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10