土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下车道抗浮计算

地下车道抗浮计算

发布于:2005-08-26 15:34:26 来自:建筑结构/地下室设计 1 2206 [复制转发]
在此请教各位,请问地下车道的抗浮该怎么算呢?谢谢哦
  • ffpeng
    ffpeng 沙发
    按《北京市建筑设计技术细则--结构专业》第3.1.8条规定,取“结构自重/水浮力≥1.0”即可。该规定已通过建设部专家审查,可以参照执行。上述结构自重和水浮力分项系数均取1.0。抗浮不满足要求时可设抗拔桩,也可底板外挑利用土层压重抗浮。
    2005-08-26 16:04:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.65 万条内容 · 264 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈地下工程防水设计几点“禁忌”

浅谈地下工程防水设计几点禁忌防水等级制定的不准确第一、由于现在建筑市场的不完善,建筑行业的从业人员技术水平良莠不齐。有些地下工程防水等级设计片面追求过高,势必造成经济费用增加,若防水等级过低也留下渗漏后患,造成维修上的难度。因此,在制定防水等级应严格按照地下工程防水技术规范(GB50108-2001 )。第二、防水混凝土设计抗渗等级的应按水力梯度设计防水混凝土设计抗渗等级要根据水力梯度(最大水头/混凝土最小厚度),目前防水混凝土设计抗渗等级分为s6、s8、s10、s12四个等级,等级越高抗渗能力越强,所以有设计人员以 s8等级来代替s6,以次提高抗渗能力,但这样势必造成水泥用量增加,水化热加大,混凝土形成裂缝产生渗漏。

回帖成功

经验值 +10