土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教:多路蒸发器温度控制

求教:多路蒸发器温度控制

发布于:2010-05-06 07:10:06 来自:暖通空调/制冷技术 40 4631 [复制转发]
本人在设计一产品,风冷压缩冷凝机组1台约10kw,R134a,三个板换作为蒸发器。三个板换分别对应三组冷却溶液,其出液温度要求分别为18度、20度、22度。而且各路要求的温度可根据设定调节,也就是说有时要设定18度、20度、26度。现不知如何控制这3路不同的温度?有以下疑问:
1.在氟利昂侧,是采用蒸发器串联好还是并联好?分别在蒸发器侧,压缩机侧要采取哪些措施?
2.有人建议并联+3路电子膨胀阀+变频压缩机,但是满足此条件压缩机不好找,希望采用可靠的成熟的定频压缩机;
3.希望采用不复杂的,成熟应用的,简单可靠的方案解决此问题。
望各位大侠不吝赐教!
问题补充:
感谢各位的回复。目前此问题仍未解决,郁闷中。
由于溶液侧的流量不允许调节,所以按12楼兄弟的建议也无法实施;
此机组为变冷量、变温度机组,要求氟系统有很强的能调能力;
如果采用3台压缩机做成相互独立机组当然最好,但是空间非常有限,只能用一台压缩机;
无论是串联还是并联,是不是就没有办法解决相互干扰问题了?
希望大家献计献策!
--------------------------------
照目前看来,只能采用蒸发器并联好实现一点了;
问题:如果并联加装蒸发压力调节阀,冷库场合应用时,控温精度不知能达到多少?

[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-5-13 18:24 编辑 ]

全部回复(40)

只看楼主 我来说两句
  • chinakvjv
    chinakvjv 沙发

    同意此楼朋友的说法,一机多库而且蒸发温度不同的案例很早就有啦,建议搂住参考一下,如楼主找不到我可以传给你
    2010-06-24 09:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • yhj1982
    yhj1982 板凳
    可以并联,用背压阀调节
    2010-06-23 08:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • lake_man
    lake_man 地板
    上面的回复都是针对冷媒系统的,太复杂,可靠性也低。实际上只要在水系统上控制就可以了:一套冷媒系统提供15度以下的冷水,注意要有一个合适容量的水箱,再有一个常温水箱,保证水温在22度以上,后面的事情就简单了,按照需要的温度选用三个水路三通阀自动调节就可以了。低廉、简单、可靠!
    2010-06-21 22:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • lujiawei61
    lujiawei61 4楼
    进来学习:call:
    2010-06-21 21:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • zdq.beyond
    zdq.beyond 5楼
    我觉得可以通过控制板换的冷冻液流量来控制温度,在每个板换入口分别加一电动阀,当一板换出口液体温度低时,电动阀根据温度信号自动调小流量。
    2010-06-20 17:03:20

    回复 举报
    赞同0