土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 有的时候SAT-8的轴压比为零

有的时候SAT-8的轴压比为零

发布于:2005-08-25 19:40:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
有时候生成STA数据,并检查数据无误,经过内力和配筋计算后,却在配筋验算图中发现柱轴压比为零,梁截面的配筋是0-0-0,请大虾帮忙解释一下。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tiger6
    tiger6 沙发
    大虾帮忙啊
    2005-08-29 11:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • tiger6
    tiger6 板凳
    我懂构造配筋的。我不是问为什么0-0-0还要配筋,而是问为什么会是0-0-0,为什么轴压比为0。
    2005-08-26 10:14:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

结构设计软件

返回版块

41.51 万条内容 · 292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小声问问

大家做普通工程的基础是用JCCAD吗看过有关于SATWE TAT的参数指导的帖子那JCCAD中的参数怎么取呢?谢谢

回帖成功

经验值 +10