土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 进线隔离和进线断路器间机械连锁是用程序锁吗?

进线隔离和进线断路器间机械连锁是用程序锁吗?

发布于:2010-05-05 11:01:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在做一个项目KYN28-12,第一次遇到以下问题,还请高手指点:
1、进线隔离手车(1#柜)与进线断路器(4#柜)之间的机械连锁是用程序锁(2锁1钥匙)实现吗?进线断路器程序锁装在什么位置?
2、计量柜(2#柜)CT、PT手车安放在什么位置能够方便连接铜排呢,有人建议把CT放到母线室,行不?PT手车我想把它做成下触臂形式,还放到断路器室,行不?最好能有CAD图纸表述
3、3#柜PT是提供给断路器AC220V操作电源的,这组PT应该还要给微机保护提供电压输入,那我想问的是PT是V-V接线还是用YY剩余绕组的呢?PT容量要多大的呢?能否提供详细参数?
想问的问题挺多的,,也是第一次遇到、机械连锁、计量问题,还请各位 截图00.png见谅。急等。

截图00.png

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • yangrui3152009

    2 按标准方案做:PT放手车室,CT装在中层隔板上,CT是装在母线室还是倒装在母线室与电缆室的隔板上呢?
    2010-05-07 07:49:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于低压断路器一些参数的疑惑?

本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。

回帖成功

经验值 +10